电缆宽频阻抗谱试验-测试报告

结论为宽频阻抗谱技术能敏感检测电缆局部微弱特性变化。阶跃响应反映电缆每个位置的绝缘与机械特性;脉冲响应与传统TDR测试结果相似,灵敏度较高;脉冲幅值放大局部缺陷特征。分析显示B相电缆波阻抗偏低,可能受潮;B相216m接头位置需特别注意。
电缆宽频阻抗谱试验-测试报告
由国网某供电公司与苏州安钛电气组成的项目团队于2024年1月16日对山东省某供电公司辖区内的华菱线10kV配电电缆进行了宽频波阻抗缺陷定位试验。此测试利用宽频阻抗谱法(FDR),核心是将频域测量数据通过反傅里叶变换转换成时域数据,以识别电缆中的电气特性变化。

宽频阻抗谱技术使用高频测试信号,分析电缆电气特性时需考虑信号波长与介质间的关系,以及电缆分布参数(如电感、电阻、电容与损耗)对波阻抗的影响。不同频率下,电缆各位置的电压与电流变化,导致电磁波传播模式复杂。测试结果包括A相、B相、C相电缆的全长(536.7m、534.5m、536.8m),并表明216m和375m位置可能存在接头。

测试结果展示了阶跃响应、脉冲响应与脉冲响应幅值三种显示方式,通过比较B相波阻抗显著低于A相和C相,分析可能原因涉及电容量增加,可能与电缆受潮相关。此外,B相216m接头位置与其它两相差异显著,需特别关注。

结论为宽频阻抗谱技术能敏感检测电缆局部微弱特性变化。阶跃响应反映电缆每个位置的绝缘与机械特性;脉冲响应与传统TDR测试结果相似,灵敏度较高;脉冲幅值放大局部缺陷特征。分析显示B相电缆波阻抗偏低,可能受潮;B相216m接头位置需特别注意。2024-09-02
cdw 阅读 56 次 更新于 2025-10-27 11:06:47 我来答关注问题0
词典网在线解答立即免费咨询

报告相关话题

Copyright © 2023 免费精准算命  虎翼跨境网 Naver广告  Linkedin广告 必应广告开户 Yandex广告 谷歌广告开户  翠愛網
返回顶部