一、概要 本次测试由国网某供电公司和苏州安钛电气组成的项目团队于2024年01月16日执行,针对山东省某供电公司辖区内的华菱线10kV配电电缆进行了宽频波阻抗缺陷定位试验。二、测试样品信息 测试对象为华菱线10kV配电电缆,测试目的为通过宽频阻抗谱技术定位电缆中的潜在缺陷。三、宽频阻抗谱法(FDR)故障定...
电缆宽频阻抗谱试验测试报告如下:一、测试概况 测试时间:2024年1月16日 测试地点:山东省某供电公司辖区内的华菱线 测试对象:10kV配电电缆 测试方法:宽频阻抗谱法 二、测试原理 利用宽频阻抗谱技术,将频域测量数据通过反傅里叶变换转换成时域数据,以识别电缆中的电气特性变化。 分析电缆电气特性时,...
由国网某供电公司与苏州安钛电气组成的项目团队于2024年1月16日对山东省某供电公司辖区内的华菱线10kV配电电缆进行了宽频波阻抗缺陷定位试验。此测试利用宽频阻抗谱法(FDR),核心是将频域测量数据通过反傅里叶变换转换成时域数据,以识别电缆中的电气特性变化。宽频阻抗谱技术使用高频测试信号,分析电缆电气...
宽频阻抗谱技术(FDR)是一种低电压、非侵入、非破坏的测试方法,其核心原理在于将频域测量到的被测试品整体的波阻抗数据通过反傅里叶变换转换成能够反应局部缺陷位置和严重程度的时域数据。一、测量参数与时频转换 宽频阻抗谱技术的具体实现方式是,仪器向被测试品输出一组宽频段的正弦波电压信号,如频率范...
近年来,随着高铁的普及,电力电缆线路的维护变得尤为重要。复杂的电缆故障情况对故障定位精度和检测速度提出了挑战。这时,LIRA宽频阻抗谱测试系统应运而生。它源于核电站电缆的无损检测技术,利用传输线理论,无损地测量电缆长度、接头位置及阻抗异常点,适用于各类电缆,测试时间仅需15秒至60秒。该系统基于...