甬统表C04-6
电气接地装置隐蔽记录
工程名称:宁波实业有限公司-碱车间 编号:01
施工单位 宁波安装有限公司 施工日期 200 年 月 日
分部工程名称 建筑电气 分项工程名称 接地装置
施 工 图 号 08026-T05-D-03 部 位 室外
接地装置电阻设计值≤Ω <1 仪器型号 ZC29B
类别 材质 型式规格 数量 敷设方法 埋深(m) 连接方式 防腐
接地体 角钢 5x50x50x2500 5 埋地 0.8 焊接 防腐漆
干线 扁钢 40x4 按实
分支干线
接地体与建筑物距离(m)大于3米
接地极间距离(m)大于5米
独立避雷针接地线与其他线路距离(m)
独立避雷针接地装置: 1)与建筑物出口距离 m, 2)与道路距离 m
测试点数量(处) 测试点距地面高度(m)
实测电阻值 0.43Ω 天气情况(湿度)
简图:

试验结果 符合设计及规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002中的有关要求
监理(建设)单位:

专业监理工程师:
(建设单位(项目)负责人)

年 月 日
施工单位:

安装项目技术负责人

施工员:

质检员:

200 年 月 日
本表由施工单位填写并保存。