2、获得证书后,每年至少检查一次。获证后的监督方式有三种:1)工厂监督检查和产品监督检验;2)工厂监督检查;3)产品监督检验。3、具体请查看消防产品合格评定中心有关于防火门产品的检验规则或为你提供。
二、钢质防火门检验规则1、交收检验(1)正常生产检验:钢质防火门所用钢材应按GB129555-2008中的要求采用目测方法选定;每一班组生产所需的钢材作为一批,应按GB129555-2008中规定取样进行厚度的测定;对于生产钢质防火门所需的填充料、玻璃及五金配件应检验其原生产厂家出具的经国家法定检测部门检测合格...
防火门检验主要是检验隔火时间,厚度、缝隙等甲级防火门的厚度须大于等于50mm,隔火时间不少于1.5h;乙级防火门的厚度须大于等于45mm,隔火时间不少于1.0h;丙级防火门的厚度须大于等于40mm,隔火时间不少于0.5h。门扇与门框的左右缝隙小于等于3mm,门扇与下框(地面)的缝隙小于等于9mm;门扇与门框...
根据《建筑法》和《建筑消防条例》,防火门的检验周期一般为一年。也就是说,防火门的检验报告的有效期为一年,一年之后需要重新进行检验。如果在有效期内防火门发生了质量问题,需要重新进行检验并更新检验报告,否则视为未经检验的防火门。需要注意的是,针对一些特殊的场所和用途,例如重要生命安全保障设施...
不能。《消防法》第二十四条消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。实行强制性...