消防工程竣工验收报告

通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况: 1、 ***与广场路交叉口,南邻广场路,北
消防工程竣工验收报告
由我公司承建的*********************工程,由**************开发有限公司集资建设,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况: 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房, 地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、 工程使用功能: 1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立 即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 三、 工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格, 四、 施工中余下的问题: 1、 由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。 2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。 3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。2014-06-24
cdw 阅读 8 次 更新于 2025-07-10 02:40:55 我来答关注问题0
  • 基本信息填写:竣工报告由建设单位负责填写,一式四份,用钢笔书写,字迹清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。报告内容要求:真实可靠,如发现虚假情况不予备案。须经建设、设计、施工、工程监理等单位参加验收的所有人员签字,并在封面加盖建...

  •  海南加宸 建设工程消防竣工验收报告如何写?

    建设工程消防竣工验收报告的撰写应包含以下几个关键部分:项目基本情况:项目名称:明确标注建设工程的名称。项目地点:详细描述建设工程的地理位置。建设单位:注明负责该项目的建设单位全称。设计单位:列出承担消防设计的单位名称。施工单位:说明实际进行施工的单位。监理单位:如果项目有监理,需注明监理单位。

  • 消防工程竣工验收报告 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监...

  • 152*****100 建设工程消防竣工验收报告如何写?

    一、报告概述 建设工程消防竣工验收报告是工程项目竣工后,对消防设施进行系统检测、评估并确认其符合相关标准和规范要求的总结性文件。该报告旨在确保建筑物的消防安全,保障人民生命财产安全。二、报告内容结构 项目基本情况 项目名称:明确标注建设工程的名称。建设单位:列出项目的主要负责单位。设计单位:说...

  • 消防工程竣工验收报告应包含以下几个关键部分:封面及基本信息:标题:明确标注为“消防工程竣工验收报告”。建设单位信息:包括建设单位名称、项目负责人及联系方式等。项目信息:项目名称、地址、建设规模等。工程概况:建筑信息:描述建筑的层数、总面积、高度、结构形式等。设计、施工、监理单位信息:列出...

词典网在线解答立即免费咨询

报告相关话题

Copyright © 2023 cidian.nuo5.com - 词典网
返回顶部