回弹法检测混凝土抗压强度报告怎么样做

一:附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求:1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设) 施工等各方共同选定;2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;3 同一强度等级的同条件养护试件其...
回弹法检测混凝土抗压强度报告怎么样做
一:附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验
D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求:
1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设) 施工等各方共同选定;
2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;
3 同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量,应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应少于3 组;
4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时,进行强度试验;等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确定。
D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件按下列规定确定:
1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600 d 时所对应的龄期,0及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d ,也不宜大于60d;
同条件养护试件的强度代表值,应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后乘折算系数取用,折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
D.0.4 冬期施工人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件由监理(建设) 施工等各方根据本附录第D.0.2 条的规定共同确定。2018-03-24
cdw 阅读 6 次 更新于 2025-07-10 03:08:16 我来答关注问题0
  •  染尘 混凝土立体试块抗压强度检验报告怎么看是不是合格?

    混凝土立体试块抗压强度检验报告的合格判断依据主要是"占设计强度%",达到100%即为合格。回弹法检测中,“推定值”需达到设计强度。在评定前,需对检测报告进行总结。若遇到以下两种情况,可暂不进行评定:一是报告注明试块“不作评定”,由于三个抗压数据差值超过15%,数据分散,不能作为评估依据,即使只...

  •  文暄生活科普 混凝土立体试块抗压强度检验报告怎么看是不是合格?

    混凝土立体试块抗压强度检验报告一般最后一项是“占设计强度%”,达到设计强度100%就是合格。回弹法检测混凝土强度的成果表看“推定值”是否达到设计强度。在评定之前,需要根据检测报告先做一个汇总表,如果发现如下两种情况则先不必评定:1当检测报告中注明该组试块“不作评定”时,说明这组试块的三个抗压...

  • 根据现行的JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,对于泵送混凝土,其回弹值无需修正。这意味着,当检测泵送混凝土的抗压强度时,可以直接通过查表B来换算回弹值与抗压强度之间的关系,无需进行额外的修正步骤。具体来说,泵送混凝土在施工过程中,因泵送技术的应用,混凝土的流动性较好,能够较...

  •  linqingfu 怎么根据回弹仪检测报告判断混凝土强度是否合格?

    1、先由打回弹得到的平均回弹值和碳化深度查规范中的表得到混凝土强度换算值;根据规范中的公式计算出混凝土强度推定值;最后根据强度推定值和混凝土强度设计值来判断混凝土强度是否合格。2、回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面垂直接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一...

  • 1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设) 施工等各方共同选定;2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;3 同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量,应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应少于3 组;4 同条件养护试件拆模后,应放置...