砖及砂浆强度等级检查方面,砖必须具备进场验收报告,其批量及强度需满足设计要求。砂浆则要求有配合比报告,计量配制,并按规定留试块。在试块强度未出来之前,先将试块编号填写,试块强度出来后需核对,并在分项工程中,按验收批强度评定,符合要求为合格。对于水平灰缝砂浆饱满度,每检验批应检查不少于5处...
谁有2017最新建筑检验批质量验收填写说明和原始记录范例
在2017年的建筑检验批质量验收过程中,主控项目的填写需严格遵循以下标准。砖及砂浆强度等级检查方面,砖必须具备进场验收报告,其批量及强度需满足设计要求。砂浆则要求有配合比报告,计量配制,并按规定留试块。在试块强度未出来之前,先将试块编号填写,试块强度出来后需核对,并在分项工程中,按验收批强度评定,符合要求为合格。
对于水平灰缝砂浆饱满度,每检验批应检查不少于5处,每处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。该数值不小于80%即为合格。斜槎的留置应遵循规范,其水平投影长度不得小于高度的2/3。直槎拉结筋及接槎处理需按规定设置,确保留槎正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差控制在±100mm内,且留置长度基本正确。
轴线位置偏移需控制在10mm以内,经纬仪、尺量及吊线测量确保不大于10mm。垂直度方面,每层需控制在5mm以内,2m托线板检查不超过5mm。全高垂直度使用经纬仪、吊线或其他仪器测量。砌体工程验收还包括一般项目的检查。组砌方法需上下错缝,内外塔砌,砖柱不允许使用包心砌法。混水墙300mm的通缝,每间房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙则不允许有通缝,上下二皮砖搭接长度小于25mm视为通缝。
水平灰缝厚度应控制在10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在+8,12范围内为合格。基础顶面、墙面标高需控制在±15mm内,表面平整度混水墙应控制在8mm内。门窗洞口高宽度(后塞口)允许偏差为+5mm。外墙上下窗口偏移控制在20mm内,水平灰缝平直度应控制在10mm内。
对于80%检测点满足要求的项目,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%。如果验收清水墙,其表面平整度需控制在5mm内,水平灰缝平直度需控制在7mm内。增加项目清水墙游丁走缝偏差需控制在20mm内。
砌体工程包括普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材的砌筑。当前我国正在进行墙体改革,以节约农田,减少对普通黏土砖的使用,进一步推广应用各种空心砌块。2024-12-06