光伏电站AGC调试报告概述如下:1. 测试对象与调试单位 测试对象:中广核30MW光伏电站的有功功率自动调节系统。 调试单位:南瑞继保公司,调试人员及见证人信息已记录。2. AGC系统简介 系统安装:该系统由南瑞继保公司安装于青海共和的30MW光伏电站。 系统组成:包括60台合肥阳光电源公司生产的0.55MW光伏逆变器...
光伏电站AGC调试报告测试
光伏电站AGC调试报告概述如下:
1. 测试对象与调试单位 测试对象:中广核30MW光伏电站的有功功率自动调节系统。 调试单位:南瑞继保公司,调试人员及见证人信息已记录。
2. AGC系统简介 系统安装:该系统由南瑞继保公司安装于青海共和的30MW光伏电站。 系统组成:包括60台合肥阳光电源公司生产的0.55MW光伏逆变器,通过35kV送出线路与电网相连。AGC系统由远动机、上位机和规约支持层组成,用于实时监控和调节光伏电站的有功功率。
3. AGC控制流程 调节方式:AGC通过循环扫描方式,依据调度计划与实际值差异进行智能调节。 控制原理:包括逆变器经济运行范围阈值控制和启动/停止逆变器控制,确保有功功率的精确调节。通过网络下发指令,实现动态跟踪调节。
4. 测试目的与结果 测试目标:验证数据传输的准确性、通信连接的稳定性、计划曲线的接收能力以及AGC系统的执行性能。 调试结果:AGC系统能够准确接收调度指令,及时响应并执行,确保光伏电站功率与调度目标一致。测试结果显示系统性能符合预期。
5. 全站联调结论 闭环测试:经过与调度主站的闭环测试,验证了AGC系统的稳定性和准确性。 调节能力:AGC系统表现出稳定、准确的调节能力,能够有效跟踪和响应省调下发的调令。 功能验证:证明AGC系统功能正常且性能可靠,光伏电站功率能够在目标值附近波动,满足调度要求。